de retour au taf, j'ai les docs sous la main.
Donc, dans l'ordre, si ton chauffe-eau dispose d'une évacuation des fumées par conduit (je suppose qu'il est de type "B", c'est à dire qu'il prend l'air nécessaire à la combustion dans le local, et pas à l'extérieur comme un appareil à ventouse, qualifié de "type C" - les appareils sans conduit de fumée sont de type A) :
- Volume du local 8 m3 mini + amenée d'air directe OU indirecte de 50 cm3 minimum + ouvrant (porte ou fenètre) donnant DIRECTEMENT sur l'extérieur de 0.4 m² minimum + sortie d'air par conduit vertical en tirage naturel (source : réglette VASO, cas n°3)
- la pose d'un tel appareil dans une pièce contenant une douche ou une baignoire, car l'humidité fait dangereusement baisser la qualité de la combustion. Les appareils de type C ne sont pas concerné par ce point
- pour la VMC, voir la PJ : c'est assez éloquent (en gros, c'est le bordel). Ah, la joie incommensurable d'avoir, en France, des normes pour tout...
ATTENTION : les infos de section ci-dessus ne sont vrais QUE S'IL N'Y A AUCUN AUTRE APPAREIL DE COMBUSTION dans la pièce. Dans le cas d'un brûleur supplémentaire, prévoir :
- amenée d'air 70 cm² mini (si P totale < 25 kW)
- 100 cm² si P totale < 35 kW
- 150 cm si P totale < 50 kW
Note : à la mise en service d'un tel appareil, on regarde la qualité de combustion avec un analyseur et la station technique doit adapter les réglages pour que la combustion soit optimale. Il est donc important que, si VMC il y a, celle-ci soit en fonctionnement le jour de la mise en route.
PS2 : toute brasserie au gaz devrait disposer d'un canari