Bonjour
Je suis en train de réfléchir à l'installation d'un système d'arrêt d'urgence pour sécuriser mon tableau de distribution Tetra, situé juste après le disjoncteur d'abonné. Actuellement, le disjoncteur alimente une réglette Tetra qui répartit chaque phase entre différents interrupteurs différentiels et divisionnaires, ainsi qu'un disjoncteur différentiel Tetra dédié à un circuit spécifique.
J'aimerais savoir quel type d'équipement vous recommanderiez pour intégrer un dispositif d'arrêt d'urgence capable de couper l'ensemble de l'installation rapidement et efficacement. Si vous avez des idées ou des conseils, je suis preneur !
Merci d'avance pour votre aide !
Travaux et conseils pratiques ⇒ Equipement d'un système d'arrêt d'urgence
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
-
Judicael
- Ch'ti nouveau
- Messages : 2
- Inscrit depuis : 1 an 6 mois
- Brasseur : Amateur
-
benmince
- Brasseur

- Messages : 1467
- Inscrit depuis : 10 ans 5 mois
- Mon équipement : décapsuleur
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Normandie Cailleville
- 4 recettes partagées
- A remercié : 132 fois
- A été remercié : 79 fois
Re: Equipement d'un système d'arrêt d'urgence
A l'usine on avait ce genre de truc
coup de poing
coup de poing
Bout : Eric974 Abbaye - Imperial Stout Tonka - Belgian Dark Strong
Keg : NEIPA Conan/Mosaic/Sabro - AIPA WLP644 Citra/Mosaic
prim :
Projet : Dextrine-Mash Hopping
-
Penn-Maen
- Maître Brasseur

- Messages : 12678
- Inscrit depuis : 14 ans 2 mois
- Je suis tuteur : oui
- Mon équipement : viewtopic.php?t=39535
Miss Vilaine ¯\_(ツ)_/¯ - Brasseur : Amateur
- Localisation : Morbihan centre
- 1 recettes partagées
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 1473 fois
Re: Equipement d'un système d'arrêt d'urgence
Le coup de poing seul ne sert à rien, il faut le coupler à une bobine à émission.
L'action sur le cdp active cette bobine, montée généralement à gauche* de ta coupure générale (en tête de tableau).
L'activation de la bobine provoque la "baisse" de la manette, solidarisée de la commande du sectionneur général. Donc le sectionnement complet de l'installation.
Exemple de bobine (⚠ ta bobine dépend du type de sectionneur que tu as, ce n'est pas toujours interchangeable / compatible, je ne peux que t'inciter fortement à faire appel à un pro):
Hager MZ203
ABB 749703
Schneider 26963
LEgrand 406278
*ABB ayant la sale manie de les positionner à droite du sectionneur
L'action sur le cdp active cette bobine, montée généralement à gauche* de ta coupure générale (en tête de tableau).
L'activation de la bobine provoque la "baisse" de la manette, solidarisée de la commande du sectionneur général. Donc le sectionnement complet de l'installation.
Exemple de bobine (⚠ ta bobine dépend du type de sectionneur que tu as, ce n'est pas toujours interchangeable / compatible, je ne peux que t'inciter fortement à faire appel à un pro):
Hager MZ203
ABB 749703
Schneider 26963
LEgrand 406278
*ABB ayant la sale manie de les positionner à droite du sectionneur
Regarde, écoute, questionne, apprend, transmet, recommence sans cesse
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !
→ SE PRESENTER ...et... Guide pour débutants ←
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !
→ SE PRESENTER ...et... Guide pour débutants ←
-
sirhotman
- Maître Brasseur

- Messages : 2492
- Inscrit depuis : 16 ans 11 mois
- Je suis tuteur : oui
- Mon équipement : Amateur : cuve automatisée DIY de 50L
Pro : Pico bricolé pour 190L de mout en infusion monopalier. - Brasseur : Amateur
- Localisation : Nanton
- A remercié : 118 fois
- A été remercié : 201 fois
Re: Equipement d'un système d'arrêt d'urgence
Pour ma part il me semble que j'ai mis l'arrêt d'urgence sur le circuit de commande 24v de l'armoire électrique. Je pensais que c'était pas trop mal niveau norme électrique
Ca me permet d'arrêté direct si c'est pas la bonne pompe qui s'allume ou qu'un truc déborde.