Chauffage ⇒ Besoin d'aide ( Regulation cuve 200 litres )
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
-
NonoEtFranz
- Ch'ti nouveau
- Messages : 58
- Inscrit depuis : 10 ans
- Mon équipement : Installation maison par gravité en 200 litres polsinelli chauffe direct par résistance 5500W géré par PID
Fermenteur Polsinelli 150 litres
Petite installation par gravité en 30 litres pour les test - Brasseur : Amateur
- Localisation : cernay
Besoin d'aide ( Regulation cuve 200 litres )
Bonjour à tous,
J'aurai besoin d'aide pour le choix de matériel (Pid, relais ssr et sonde) pour réguler mes cuves ébullition et eau chaude. J'ai longuement lu les postes déjà rédigés à ce sujet mais je suis hyper novice dans l'électromécanique, même de base, et je me suis très rapidement perdu dans la complexité des termes utilisés.
Je possède des cuves 200 litres que je souhaiterais chauffer via des résistances camco 5500 W que j'ai déjà! J'ai pu lire dans vos postes que la sondes pt100 est fortement utilisée.
Mes questions concernent les pids et les relais. Je ne sais vraiment pas quoi prendre car je n'y connais rien. Faut-il des relais 40 A pour les résistances que je possède ? Faut-il une alimentation en 380 V ?
Est-ce que cet ensemble pourrait convenir ?
http://www.ebay.com/itm/DIGITAL-PID-TEM ... 1286976034
Je vous remercie par avance d'éclairer ma lanterne!
Noël
J'aurai besoin d'aide pour le choix de matériel (Pid, relais ssr et sonde) pour réguler mes cuves ébullition et eau chaude. J'ai longuement lu les postes déjà rédigés à ce sujet mais je suis hyper novice dans l'électromécanique, même de base, et je me suis très rapidement perdu dans la complexité des termes utilisés.
Je possède des cuves 200 litres que je souhaiterais chauffer via des résistances camco 5500 W que j'ai déjà! J'ai pu lire dans vos postes que la sondes pt100 est fortement utilisée.
Mes questions concernent les pids et les relais. Je ne sais vraiment pas quoi prendre car je n'y connais rien. Faut-il des relais 40 A pour les résistances que je possède ? Faut-il une alimentation en 380 V ?
Est-ce que cet ensemble pourrait convenir ?
http://www.ebay.com/itm/DIGITAL-PID-TEM ... 1286976034
Je vous remercie par avance d'éclairer ma lanterne!
Noël
-
Picenbois
- Ch'ti nouveau
- Messages : 101
- Inscrit depuis : 11 ans 6 mois
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Paris
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 3 fois
Re: Besoin d'aide ( Regulation cuve 200 litres )
C'est en fait assez simple. Le SSR ou relais est en fait un interrupteur commandé à distance. La commande est faite par le PID en fonction de la valeur mesurée par la sonde. La différence est que le relais commute mécaniquement alors que le SSR commute grâce à des semi-conducteur (composant solide). Les deux ont leur avantages / inconvénients.
Dans ton cas, utilise un SSR, ils sont parfaits pour ce type de régulation.
Pour ton choix de PID tu dois te poser 3 questions : Comment tu l'alimentes (24V DC ou 220V AC), quel type de sonde tu mets dessus (Thermocouple, PT100, ...) et quel élément tu commandes (relais, SSR).
Pour le choix du SSR, si tu prends un truc chinois, je dirais de voir large dans les spécifications, un 40A me parait pas mal. Le radiateur est indispensable, et il faut le monter avec une pâte de transfert thermique (trouvable en magasin de matériel informatique par exemple), ces composants ont tendance à chauffer.
Concernant ce que tu as linké, le SSR est sans doute un peu limite mais dans l'idée, il te faut quelque chose comme ça. Attention à la longueur du câble pour la sonde, 1m c'est pas beaucoup. La pâte thermique est fournie visiblement.
Dans ton cas, utilise un SSR, ils sont parfaits pour ce type de régulation.
Pour ton choix de PID tu dois te poser 3 questions : Comment tu l'alimentes (24V DC ou 220V AC), quel type de sonde tu mets dessus (Thermocouple, PT100, ...) et quel élément tu commandes (relais, SSR).
Pour le choix du SSR, si tu prends un truc chinois, je dirais de voir large dans les spécifications, un 40A me parait pas mal. Le radiateur est indispensable, et il faut le monter avec une pâte de transfert thermique (trouvable en magasin de matériel informatique par exemple), ces composants ont tendance à chauffer.
Concernant ce que tu as linké, le SSR est sans doute un peu limite mais dans l'idée, il te faut quelque chose comme ça. Attention à la longueur du câble pour la sonde, 1m c'est pas beaucoup. La pâte thermique est fournie visiblement.
-
Catuvolcos
- Apprenti

- Messages : 538
- Inscrit depuis : 10 ans 11 mois
- Je suis tuteur : oui
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Essonne
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: Besoin d'aide ( Regulation cuve 200 litres )
Salut !
Ta résistance de 5500W en 240V te donnera chez nous 5050W en 230V (P'=P*(U'/U)^2) , ce qui fait 22A.
Un ssr 25A de bonne facture la commandera sans problème. Regarde chez un fournisseur pro, ça vaut 30€.
Le PID, fais attention qu'il gère les PT100 et les SSR, c'est tout.
LE 380V ne te servira à rien vu que ta résistance fonctionne en monophasé 230V. Par contre il te faut une arrivée de courant adéquate : ligne 25A câblée en 4mm^2 depuis le tableau électrique.
Ta résistance de 5500W en 240V te donnera chez nous 5050W en 230V (P'=P*(U'/U)^2) , ce qui fait 22A.
Un ssr 25A de bonne facture la commandera sans problème. Regarde chez un fournisseur pro, ça vaut 30€.
Le PID, fais attention qu'il gère les PT100 et les SSR, c'est tout.
LE 380V ne te servira à rien vu que ta résistance fonctionne en monophasé 230V. Par contre il te faut une arrivée de courant adéquate : ligne 25A câblée en 4mm^2 depuis le tableau électrique.
-
NonoEtFranz
- Ch'ti nouveau
- Messages : 58
- Inscrit depuis : 10 ans
- Mon équipement : Installation maison par gravité en 200 litres polsinelli chauffe direct par résistance 5500W géré par PID
Fermenteur Polsinelli 150 litres
Petite installation par gravité en 30 litres pour les test - Brasseur : Amateur
- Localisation : cernay
Re: Besoin d'aide ( Regulation cuve 200 litres )
Merci à vous deux pour vos réponses précieuses !
Je vais passer par un ssr 25A de bonne qualité comme tu me conseils catuvolcos ! As tu un modèle, une marque, un fournisseur en tête ?
Encore une petite question, si je tire ( pas moi mais l'électricien
) une ligne de 25A câblée en 4 mm, pourrais-je brancher plusieurs pid/ssr 25A/résistances/sondes sur cette même ligne ?
Je vais passer par un ssr 25A de bonne qualité comme tu me conseils catuvolcos ! As tu un modèle, une marque, un fournisseur en tête ?
Encore une petite question, si je tire ( pas moi mais l'électricien
-
Catuvolcos
- Apprenti

- Messages : 538
- Inscrit depuis : 10 ans 11 mois
- Je suis tuteur : oui
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Essonne
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: Besoin d'aide ( Regulation cuve 200 litres )
Y'en à plein des marques sérieuses : crydom, celduc, crouzet, omron ...
Regarde chez radiospares ou farnell. Sinon j'avais lâché des refs sur le forum, tu devrais pouvoir les retrouver.
En ce qui concerne ta ligne : avec une ligne 25 A tu ne pourras avoir qu'une seule résistance active à la fois. Donc en brancher plusieurs, oui mais seulement si il y en a qu'une qui chauffe à un instant donné.
Si tu as de besoins plus importants, il te faudra une ligne par résistance ou une section de câble plus importante.
Regarde chez radiospares ou farnell. Sinon j'avais lâché des refs sur le forum, tu devrais pouvoir les retrouver.
En ce qui concerne ta ligne : avec une ligne 25 A tu ne pourras avoir qu'une seule résistance active à la fois. Donc en brancher plusieurs, oui mais seulement si il y en a qu'une qui chauffe à un instant donné.
Si tu as de besoins plus importants, il te faudra une ligne par résistance ou une section de câble plus importante.
-
NonoEtFranz
- Ch'ti nouveau
- Messages : 58
- Inscrit depuis : 10 ans
- Mon équipement : Installation maison par gravité en 200 litres polsinelli chauffe direct par résistance 5500W géré par PID
Fermenteur Polsinelli 150 litres
Petite installation par gravité en 30 litres pour les test - Brasseur : Amateur
- Localisation : cernay
-
NonoEtFranz
- Ch'ti nouveau
- Messages : 58
- Inscrit depuis : 10 ans
- Mon équipement : Installation maison par gravité en 200 litres polsinelli chauffe direct par résistance 5500W géré par PID
Fermenteur Polsinelli 150 litres
Petite installation par gravité en 30 litres pour les test - Brasseur : Amateur
- Localisation : cernay
Re: Besoin d'aide ( Regulation cuve 200 litres )
Bonjour,
Je me pose encore une question: les fils qui relient pid au ssr, ssr à la sonde, résistances au pid etc ... doivent être de quelle taille ? 4 mm comme pour la ligne ?
Cordialement
Noël
Je me pose encore une question: les fils qui relient pid au ssr, ssr à la sonde, résistances au pid etc ... doivent être de quelle taille ? 4 mm comme pour la ligne ?
Cordialement
Noël
-
Catuvolcos
- Apprenti

- Messages : 538
- Inscrit depuis : 10 ans 11 mois
- Je suis tuteur : oui
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Essonne
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: Besoin d'aide ( Regulation cuve 200 litres )
Tu n'a que les fils de la puissance (donc en aval du SSR) qui doivent être de forte section.
-
Picenbois
- Ch'ti nouveau
- Messages : 101
- Inscrit depuis : 11 ans 6 mois
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Paris
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 3 fois
Re: Besoin d'aide ( Regulation cuve 200 litres )
Pour compléter, je me fends d'un superbe schéma réalisé sur Paint :

L'idée, comme l'a dis Catuvolcos, c'est que la puissance, c'est à dire de la prise à la résistance, soit câblé en forte section (rouge). Ton SSR fait interrupteur, donc l'entrée et la sortie sont sur cette ligne, d'où la nécessité d'en avoir un dimensionné pour 25A.
Pour le reste, le contrôleur ne consomme rien, du 0.75mm² est suffisant (bleu). Idem pour la commande du SSR (gris). Pour la PT100, utilise le câble fournit.
Si tu as d'autres question n'hésite pas à revenir ou te faire aider par un pro si tu as des doutes !

L'idée, comme l'a dis Catuvolcos, c'est que la puissance, c'est à dire de la prise à la résistance, soit câblé en forte section (rouge). Ton SSR fait interrupteur, donc l'entrée et la sortie sont sur cette ligne, d'où la nécessité d'en avoir un dimensionné pour 25A.
Pour le reste, le contrôleur ne consomme rien, du 0.75mm² est suffisant (bleu). Idem pour la commande du SSR (gris). Pour la PT100, utilise le câble fournit.
Si tu as d'autres question n'hésite pas à revenir ou te faire aider par un pro si tu as des doutes !
-
NonoEtFranz
- Ch'ti nouveau
- Messages : 58
- Inscrit depuis : 10 ans
- Mon équipement : Installation maison par gravité en 200 litres polsinelli chauffe direct par résistance 5500W géré par PID
Fermenteur Polsinelli 150 litres
Petite installation par gravité en 30 litres pour les test - Brasseur : Amateur
- Localisation : cernay
Re: Besoin d'aide ( Regulation cuve 200 litres )
Merci beaucoup pour vos réponses !
Super le dessin paint
Bien sûr mon électricien va m'aider mais il ne connait pas trop les pids et compagnie !
Je pense faire arriver 3 lignes de 25 ampères depuis mon tableau pour pouvoir si nécessaire utiliser les 3 résistances en même temps !
Merci pour votre aide précieuse
Noel
Super le dessin paint
Bien sûr mon électricien va m'aider mais il ne connait pas trop les pids et compagnie !
Je pense faire arriver 3 lignes de 25 ampères depuis mon tableau pour pouvoir si nécessaire utiliser les 3 résistances en même temps !
Merci pour votre aide précieuse
Noel