ChauffageRégulation PID + SSR : quel schéma adopter ?

Réchauds, bougies, résistances, induction, nucléaire...
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Raph82
Ch'ti nouveau
Messages : 60
Inscrit depuis : 12 ans 5 mois
Mon équipement : Brewzilla gen4 35l
Fermzilla 30l équipé pour fermentation sous pression
Ferminator pour contrôle fermentation
Brasseur : Amateur
A remercié : 14 fois
A été remercié : 2 fois

Re: Régulation PID + SSR : quel schéma adopter ?

Message par Raph82 »

Je réfléchis (ça m'arrive :D ) et je voulais aller un peu plus loin avec ce montage.
Comme j'aurai deux cuves chauffées par résistance (eau chaude et ébu) je souhaiterais pouvoir switcher de l'une à l'autre plutôt que de faire tout le montage en double (PID, SSR).
La première question qui me vient à l'esprit, est-il possible de placer un commutateur entre 2 sondes (une sonde pour chaque cuve mais un seul PID) ?
Ou bien est ce que je vais trop perturber la mesure ?
Avatar de l’utilisateur
Tranquille
Arpette
Arpette
Messages : 509
Inscrit depuis : 10 ans 8 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : 12320 Conques en Rouergue
A remercié : 29 fois
A été remercié : 26 fois

Re: Régulation PID + SSR : quel schéma adopter ?

Message par Tranquille »

Tout dépend du type de sonde
- Si ce sont des sondes résistives (CTN, PTC, PT100 PT1000 Ni1000 ) aucun souci
- Si ce sont des sondes avec convertisseurs intégrés (tension, courant) , aucun souci non plus
- Si ce sont des thermocouples, la commutation est bien plus délicate

Il te faudra aussi bien sûr basculer la résistance, ou l'ensemble résistance+SSR
Avatar de l’utilisateur
lafleur44
Apprenti
Apprenti
Messages : 618
Inscrit depuis : 14 ans
Mon équipement : glacière 40 litres
un fûts inox déclassé trente litres
une cuve ébullition 56 litres fabrication artisanale.
divers seaux plastique
Brasseur : Amateur
Localisation : Saint COLOMBAN 44
A remercié : 39 fois
A été remercié : 16 fois

Re: Régulation PID + SSR : quel schéma adopter ?

Message par lafleur44 »

vu le prix des chinoiseries, je doublerai le combo PID/SSR pour éviter la complexité du câblage élec... déjà que tu as du mal avec ce domaine( ne me tiens pas rigueur pour ce que je viens de dire :wink: ), je ne me ferai pas chier la vie avec ce genre de détail!
Ce n'est que mon humble avis camarade!

Seb
La lumière voyage plus vite que le son.C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles se mettent à parler...
"La démocratie est une nouvelle marque de vaseline..."
Raph82
Ch'ti nouveau
Messages : 60
Inscrit depuis : 12 ans 5 mois
Mon équipement : Brewzilla gen4 35l
Fermzilla 30l équipé pour fermentation sous pression
Ferminator pour contrôle fermentation
Brasseur : Amateur
A remercié : 14 fois
A été remercié : 2 fois

Re: Régulation PID + SSR : quel schéma adopter ?

Message par Raph82 »

Tranquille a écrit : - Si ce sont des thermocouples, la commutation est bien plus délicate
Comme dit précédemment, je comptais ajouter une prise sur le fil de la sonde pour pouvoir la débrancher de la cuve (nettoyage), à ton avis, pour les thermocouples cela pose-t-il le même soucis que le commutateur ?

Merci !
Epidemaiis
Brasseur
Brasseur
Messages : 1063
Inscrit depuis : 15 ans 1 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : Brasserie type Anglaise 550l sortie.
Empilements dans des fermenteurs iso de 1000l.
Embouteillage contre-pression.
350hl/an
Brasseur : Pro
Localisation : MONTMOREAU (16)
A remercié : 164 fois
A été remercié : 117 fois

Re: Régulation PID + SSR : quel schéma adopter ?

Message par Epidemaiis »

C'est surtout que ton PID doit être réglé et étalonné pour 1 système en particulier.
Faut changer les paramètres si tu change de cuve et de résistance de chauffe.
Avatar de l’utilisateur
Tranquille
Arpette
Arpette
Messages : 509
Inscrit depuis : 10 ans 8 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : 12320 Conques en Rouergue
A remercié : 29 fois
A été remercié : 26 fois

Re: Régulation PID + SSR : quel schéma adopter ?

Message par Tranquille »

Tu as quoi, comme type de sonde ?
Raph82
Ch'ti nouveau
Messages : 60
Inscrit depuis : 12 ans 5 mois
Mon équipement : Brewzilla gen4 35l
Fermzilla 30l équipé pour fermentation sous pression
Ferminator pour contrôle fermentation
Brasseur : Amateur
A remercié : 14 fois
A été remercié : 2 fois

Re: Régulation PID + SSR : quel schéma adopter ?

Message par Raph82 »

Tranquille a écrit :Tu as quoi, comme type de sonde ?
J'ai un thermocouple type K.
Avatar de l’utilisateur
Tranquille
Arpette
Arpette
Messages : 509
Inscrit depuis : 10 ans 8 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : 12320 Conques en Rouergue
A remercié : 29 fois
A été remercié : 26 fois

Re: Régulation PID + SSR : quel schéma adopter ?

Message par Tranquille »

Ok, donc je te déconseille les prises et les commutateurs, ça sera plus sûr
Raph82
Ch'ti nouveau
Messages : 60
Inscrit depuis : 12 ans 5 mois
Mon équipement : Brewzilla gen4 35l
Fermzilla 30l équipé pour fermentation sous pression
Ferminator pour contrôle fermentation
Brasseur : Amateur
A remercié : 14 fois
A été remercié : 2 fois

Re: Régulation PID + SSR : quel schéma adopter ?

Message par Raph82 »

Tranquille a écrit :Ok, donc je te déconseille les prises et les commutateurs, ça sera plus sûr
Merci :-)
Je vais suivre le conseil de lafleur44 : acheter les chinoiseries en double !
Avatar de l’utilisateur
Eric974
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 5039
Inscrit depuis : 10 ans 10 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : Pico 50L gravitaire 3 cuves, RAP
ici ftopic31857.html
Fermenteurs plastique 30L et plus petits, fermenteur inox
Fermentation sous pression et embouteillage à contre-pression, selon le style
Moulin 2 rouleaux boosté à la visseuse
Frigo et congélateur avec régulation extérieur pour la fermentation indispensable en pays chaud
Beersmith3
Brasseur : Amateur
Localisation : La Réunion sud
A remercié : 234 fois
A été remercié : 334 fois

Re: Régulation PID + SSR : quel schéma adopter ?

Message par Eric974 »

n.master a écrit :En fait, à bien y réfléchir, sur un forum public il vaut mieux privilégier les solutions 100% sûres, plutôt que d'inciter les techniques "système D" qui même si elles fonctionnent posent de graves problèmes en cas de défaut. Penn Maen en sait quelque chose concernant ceux qui jouent avec les installations de gaz.
Ici c'est la même chose. Tant que ça tient pas de problème, mais le jour où ça lâche, je tiens pas à avoir un incendie sur la conscience. Donc tu as bien fait de souligner ce risque.
En fait sur le forum quand on a une idée ou une expérience un peu borderline il vaut mieux la garder pour soit , je me suis fait taper sur les doigts une fois :P
Sinon sujet technique très intéressant
J'ai commandé quelques chinoiseries hier.....c'est affolent les prix peuvent être de 3 à 10 fois moins chers alors ça laisse de la marge pour la douane et en plus ils offrent le port pour les petites choses