un lave-linge, c'est du 2.5 mm² mini, protégé par un divisionnaire 16 A. (ou 4mm² avec un disjoncteur 20 A)
Du 3.5 mm², c'est normalisé en France ? (en général, on n'est sur 4 mm²)
Même du 1.5 pourrait tenir 3500w sur 14m
oui, oui. Fais le test sur une durée de 90 minutes, puis reviens nous en parler

Le tableau sur les longueurs de câble : attention à ce genre de tableau. Ils ne sont valables QUE pour des câbles aériens (donc s'échauffant beaucoup moins vite qu'en gaine ou conduit non ventilé), QUE pour une tension donnée (là, je suppose que c'est 230 V ?) et QUE pour un "cos phi" donné (je suppose là encore que c'est égal à 1). Balancer ces tableaux sans donner les conditions où ils sont valables, ça peut être contre-productif avec un néophyte.
En
habitat, la règle c'est : 1.5 mm² = 10A ; 2.5 mm² = 16A ; 4 mm² = 20A ; 6 mm² = 32A
Pour le passage de cuve : tu peux utiliser un
"tampon" de robinet (un joint en caoutchouc épais, parfois percé) pris en sandwich entre 2 mamelons.
PS : on dit "presse-étoupe", pas presse-étoile