Instruments de mesureSTC-1000 sonde HS ?

Densimètres, refractomètres, thermomètres et autres outils plus ou moins indispensables
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
blitzpulli
Ch'ti nouveau
Messages : 122
Inscrit depuis : 12 ans 9 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Bouxwiller (67)
A remercié : 36 fois
A été remercié : 2 fois

STC-1000 sonde HS ?

Message par blitzpulli »

J'ai utilisé pendant quelques semaines un STC-1000 pour réguler une chambre froide (un simple frigo).
J'ai fait évoluer l'installation en activant le circuit "chauffe" (en branchant un sèche-cheveux dans le frigo :) ).

Le système a fonctionné 5 min, régulation à 18°C sans problème, et puis le STC-1000 s'est mis en défaut, et bippe en continue. :?
Je soupçonne un problème de sonde: quels tests faire pour en être certain (il s'agit d'une sonde NTC) ?
Avatar de l’utilisateur
Penn-Maen
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 12678
Inscrit depuis : 14 ans 2 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : viewtopic.php?t=39535
Miss Vilaine ¯\_(ツ)_/¯
Brasseur : Amateur
Localisation : Morbihan centre
1 recettes partagées
A remercié : 777 fois
A été remercié : 1473 fois

Re: STC-1000 sonde HS ?

Message par Penn-Maen »

question bête : tu as relayé ta commande en circuit chaud ? Ou tu as piloter directement son sèche-cheveux ? Si deuxième cas, c'est pas la sonde qui est morte, c'est le régulateur
Regarde, écoute, questionne, apprend, transmet, recommence sans cesse
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !

SE PRESENTER ...et... Guide pour débutants
blitzpulli
Ch'ti nouveau
Messages : 122
Inscrit depuis : 12 ans 9 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Bouxwiller (67)
A remercié : 36 fois
A été remercié : 2 fois

Re: STC-1000 sonde HS ?

Message par blitzpulli »

J'ai suivi ce schéma de câblage:
Image

Pourquoi utiliser un relai ? Quand le contrôleur détecte que la T mesurée est inférieure à la consigne, il ferme l'interrupteur (entre 7 et 8 ), et le sèche cheveux est alimenté par le 220V du secteur, non ?
Avatar de l’utilisateur
Beerout
Arpette
Arpette
Messages : 298
Inscrit depuis : 19 ans 8 mois
Brasseur : Pro
Localisation : Kervignac
A remercié : 13 fois
A été remercié : 12 fois

Re: STC-1000 sonde HS ?

Message par Beerout »

Autre question bete : le flux d'air chaud du sèche cheveux n'etait t-il pas dirigé vers la sonde ?
blitzpulli
Ch'ti nouveau
Messages : 122
Inscrit depuis : 12 ans 9 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Bouxwiller (67)
A remercié : 36 fois
A été remercié : 2 fois

Re: STC-1000 sonde HS ?

Message par blitzpulli »

Non.
J'ai testé la sonde en mesurant sa résistance (ohmètre branché sur les bornes de la sonde débranchée). Lorsque la température augmente, la résistance diminue.
La sonde a donc l'air OK.
Avatar de l’utilisateur
Penn-Maen
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 12678
Inscrit depuis : 14 ans 2 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : viewtopic.php?t=39535
Miss Vilaine ¯\_(ツ)_/¯
Brasseur : Amateur
Localisation : Morbihan centre
1 recettes partagées
A remercié : 777 fois
A été remercié : 1473 fois

Re: STC-1000 sonde HS ?

Message par Penn-Maen »

blitzpulli a écrit :J'ai suivi ce schéma de câblage:
Image

Pourquoi utiliser un relai ? Quand le contrôleur détecte que la T mesurée est inférieure à la consigne, il ferme l'interrupteur (entre 7 et 8 ), et le sèche cheveux est alimenté par le 220V du secteur, non ?
Sur la doc, il est marqué que ton contact peut encaisser quelle intensité ? Si c'est 10A résistif, que ton sèche-cheveux fait dans les 2000W, je confirme : ton régulateur est mort.

Si tu veux faire un test : remplace ta sonde par une résistance, et regarde ce que ça donne.
Regarde, écoute, questionne, apprend, transmet, recommence sans cesse
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !

SE PRESENTER ...et... Guide pour débutants
Avatar de l’utilisateur
lafleur44
Apprenti
Apprenti
Messages : 618
Inscrit depuis : 14 ans
Mon équipement : glacière 40 litres
un fûts inox déclassé trente litres
une cuve ébullition 56 litres fabrication artisanale.
divers seaux plastique
Brasseur : Amateur
Localisation : Saint COLOMBAN 44
A remercié : 39 fois
A été remercié : 16 fois

Re: STC-1000 sonde HS ?

Message par lafleur44 »

+1 avec Penn-Maen :mrgreen:
Tu peux essayer de tester la sortie de ton régulateur (continuité entre les bornes du contact) et tu verras bien si il est fonctionnel!
Tu as peut être un code défaut? mais j'en doute sur ce genre d'appareil!!
Au pire la bay est ton amie tu en commande un autre!
Pour maintenir une température de 20°c, j'utilise un cordon chauffant de 100 w dans un frigo dédié à cet usage pas besoin de relais comme ça et je consomme presque rien... Après le cordon il faut en avoir je te le concède.

Seb
La lumière voyage plus vite que le son.C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles se mettent à parler...
"La démocratie est une nouvelle marque de vaseline..."
blitzpulli
Ch'ti nouveau
Messages : 122
Inscrit depuis : 12 ans 9 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Bouxwiller (67)
A remercié : 36 fois
A été remercié : 2 fois

Re: STC-1000 sonde HS ?

Message par blitzpulli »

C'est un petit sèche-cheveux de 1000W.
Donc normalement ça devrait passer, non :? ?

Seb, qu'entends-tu par: "continuité entre les bornes du contact" ?
seb_grosours
Arpette
Arpette
Messages : 268
Inscrit depuis : 14 ans 6 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : beynes (78)
A remercié : 1 fois
A été remercié : 4 fois

Re: STC-1000 sonde HS ?

Message par seb_grosours »

j'ai le même type de montage : sèche cheveux de 1000 - 1500W branché en direct et ca marche sans problèmes.
je règle le sèche cheveux au mini. mais c'est vrai que c'est encore bien trop fort...
Je pense qu'un de ces jours j’adapterai un petit régulateur de puissance.
En test, je ferai :
- est-ce que le sèche cheveux fonctionne encore?
- est-ce qu'il y a un fusible dans le régulateur?
- est-ce que tous les branchements sont encore OK? (fil cassé, débranché, brulé...)
- est-ce que le régulateur fonctionne en circuit ''froid''? (il indique encore une température?)
- si tu remplace le sèche cheveux par une ampoule, est-ce qu'elle s'allume?
seb
francois_1
Ch'ti nouveau
Messages : 18
Inscrit depuis : 12 ans 10 mois
Brasseur : Amateur

Re: STC-1000 sonde HS ?

Message par francois_1 »

1. Débranche ton sèche-cheveux
2.Mets ton multimètre en position test de continuité. Quand tu touches les deux pinces ensembles ça devrait faire "bip".
3.Règle ton régulateur pour qu'il soit en mode "chauffe"
4.Regarde si tu as une continuité entre tes deux bornes