CuvesStérilisateur et plombs qui sautent

Cuve matière, d'ébullition, tampon...
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Avatar de l’utilisateur
lafleur44
Apprenti
Apprenti
Messages : 618
Inscrit depuis : 14 ans
Mon équipement : glacière 40 litres
un fûts inox déclassé trente litres
une cuve ébullition 56 litres fabrication artisanale.
divers seaux plastique
Brasseur : Amateur
Localisation : Saint COLOMBAN 44
A remercié : 39 fois
A été remercié : 16 fois

Re: Stérilisateur et plombs qui sautent

Message par lafleur44 »

herve974 a écrit :
lafleur44 a écrit :la disjonction à lieu dès que tu branche le stérilisateur ou intervient-elle au bout de quelques minutes?

Seb
3 minutes, il dit..

Hervé
Oups pas bien lu jusqu'au bout...
Olivier à bien résumé.... par contre j'ai vu le cas une fois sur une résistance de carter de compresseur, au début de l'utilisation de ladite résistance pas de défaut d'isolement mesuré, par contre après quelques secondes (pas mal quand même!), défaut d'isolement important voire très important au mégohmmètre ! peut être est-ce une piste? l'installation(habitation j'entends) est en mono ou en tri ?

Seb
La lumière voyage plus vite que le son.C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles se mettent à parler...
"La démocratie est une nouvelle marque de vaseline..."
Avatar de l’utilisateur
Gigot
Brasseur
Brasseur
Messages : 1471
Inscrit depuis : 12 ans 2 mois
Mon équipement : Kit deluxe
Brasseur : Amateur
Localisation : Carrieres sous Poissy
1 recettes partagées
A remercié : 211 fois
A été remercié : 56 fois

Re: Stérilisateur et plombs qui sautent

Message par Gigot »

Merci à tous pour vos nombreuses réponses :)
Pour être honnête je suis plutôt un inculte (à ne pas confondre avec le "nain culte" alias le Nain Brasseur :jesors4: mais pas tout de suite) en électricité, donc je ne saurais répondre à la plupart de vos questions.
Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que lorsque les plombs sautent, c'est le disjoncteur "'en entier", pas juste un fusible (bon là je répète des termes que mon père utilisait il y a quelques années...)

Bon je vais potasser toutes ces pistes et je vous tiens ... au courant ! ;)
Jérôme - Page FB : Mes tribulations de brassam et facebook.com/bierescat en pro
Avatar de l’utilisateur
Penn-Maen
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 12678
Inscrit depuis : 14 ans 2 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : viewtopic.php?t=39535
Miss Vilaine ¯\_(ツ)_/¯
Brasseur : Amateur
Localisation : Morbihan centre
1 recettes partagées
A remercié : 777 fois
A été remercié : 1473 fois

Re: Stérilisateur et plombs qui sautent

Message par Penn-Maen »

si c'est le disjoncteur de branchement EDF qui saute, il n'y a que 2 causes possibles :
1 - soit tu dépasses la puissance de ton abonnement : trop de machines en même temps, ou gros court-circuit entre phase et neutre
2 - soit tu as une fuite de courant à la terre supérieure à 500 mA (pour un disjoncteur type S standard) : un court-circuit entre phase et terre

3 - Si c'est l'inter-diff (une sorte de gros disjoncteur qui fait 2 fois la taille d'un porte-fusible) : pareil, tu aspires trop sur cette rangée ou fuite de courant > 30 mA.

Si première hypothèse : cf la réponse de l'Hermine

En pariant sur la deuxième hypothèse, les points à contrôler sont (probabilité AMHA que ce soit ça) :
- étanchéité de la cuve, au niveau de la résistance ou de la sonde de température (45%)
- résistance HS suite à une chauffe à sec : déconnecte la résistance, met en route et regarde si ça saute encore. (40%)
- présence de condensation dans le boitier élec de l'appareil (10%)
- le relais de commande de la résistance est mort/endommagé (mais je suppose que ton bouzin dispose d'un fusible interne, donc peu probable) (5%)

Si 3eme hypothèse : essaies sur une autre prise, si possible une qui n'est pas sur le même inter-diff.

Questions à 3 sous :
- es-tu en mono ou triphasé ?
- quelle est ta puissance d'abonnement ?
- de quel type est ton compteur (si c'est un électronique, tu peux afficher la puissance consommée instantanée avec les petits boutons bleus ; si c'est un vieil électro-méca, tu comptes le nombre de tours par minute) ?
- comment est réalisé ton tableau électrique général (avec / sans inter-diff, avec porte-fusibles ou disjoncteurs) ?
Regarde, écoute, questionne, apprend, transmet, recommence sans cesse
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !

SE PRESENTER ...et... Guide pour débutants
Avatar de l’utilisateur
Gigot
Brasseur
Brasseur
Messages : 1471
Inscrit depuis : 12 ans 2 mois
Mon équipement : Kit deluxe
Brasseur : Amateur
Localisation : Carrieres sous Poissy
1 recettes partagées
A remercié : 211 fois
A été remercié : 56 fois

Re: Stérilisateur et plombs qui sautent

Message par Gigot »

Encore merci à tous pour vos nombreuses propositions/suggestions :)
Je peux donner une réponse : je suis en mono :)

Le reste en images

Image
Le dessous du stérilisateur

Image
Oui je sais, c'est du récent ;)
Image

Le disjoncteur "général" qui pète, c'est en haut à gauche
Image

Je fais de nouveaux test ce week-end, et je vous dis quoi ;)
Jérôme - Page FB : Mes tribulations de brassam et facebook.com/bierescat en pro
Avatar de l’utilisateur
Penn-Maen
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 12678
Inscrit depuis : 14 ans 2 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : viewtopic.php?t=39535
Miss Vilaine ¯\_(ツ)_/¯
Brasseur : Amateur
Localisation : Morbihan centre
1 recettes partagées
A remercié : 777 fois
A été remercié : 1473 fois

Re: Stérilisateur et plombs qui sautent

Message par Penn-Maen »

celui qui pète, c'est visiblement un inter-diff (tu dois avoir une mention style "30mA" dessus) avec probablement un adaptateur pour peigne à coté, mais comme la photo est un peu floue, je ne suis pas sûr.

Heureusement que c'est lui qui saute, car visiblement, tu as une fuite de courant à la terre. Et vu que le disjoncteur de branchement, est un 650mA (???), tu aurais le temps de mourir 10 fois avant que celui-là saute.

Donc, hypothèse 3, et les remèdes proposés avec les pourcentages s'y appliquent.

PS : visiblement ton branchement doit dater du passage, en France, au 220V (entre 1960 et 1968). C'est collector !
Regarde, écoute, questionne, apprend, transmet, recommence sans cesse
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !

SE PRESENTER ...et... Guide pour débutants
Avatar de l’utilisateur
Gigot
Brasseur
Brasseur
Messages : 1471
Inscrit depuis : 12 ans 2 mois
Mon équipement : Kit deluxe
Brasseur : Amateur
Localisation : Carrieres sous Poissy
1 recettes partagées
A remercié : 211 fois
A été remercié : 56 fois

Re: Stérilisateur et plombs qui sautent

Message par Gigot »

Merci Penn-Maen :)
Je confirme, c'est un 30mA.
Juste un doute : l'hypothèse 3, c'est la présence de condensation dans le boîtier ? (désolé, je n'ai pas encore eu le temps de devenir un dieu en électricité ;))
Merci :)
Jérôme - Page FB : Mes tribulations de brassam et facebook.com/bierescat en pro
Avatar de l’utilisateur
macpacman88
Ch'ti nouveau
Messages : 55
Inscrit depuis : 12 ans 2 mois
Mon équipement : Cuve électrique brouwland basique débutant, bref un peu tout ce qui se trouve dans les kits noob :)
Brasseur : Amateur
Localisation : Uccle,Brussels
A remercié : 2 fois

Re: Stérilisateur et plombs qui sautent

Message par macpacman88 »

Peut-être qu'une des fixations de la résistance est endommagée et qu'en chauffant, avec la dilatation, elle bouge et que le connecteur vient toucher contre une paroi mise à la terre? (Déja eu le cas dans un appareil chauffant :p)
To BEER or not 2 BE
Avatar de l’utilisateur
Gigot
Brasseur
Brasseur
Messages : 1471
Inscrit depuis : 12 ans 2 mois
Mon équipement : Kit deluxe
Brasseur : Amateur
Localisation : Carrieres sous Poissy
1 recettes partagées
A remercié : 211 fois
A été remercié : 56 fois

Re: Stérilisateur et plombs qui sautent

Message par Gigot »

Bonjour à tous les électrico-brasseurs :)

J'ai vérifié la prise que j'avais utilisée (une rallonge en fait) : ma femme l'utilise déjà pour son fer à repasser, qui consomme entre 1900 et 2300 w, donc j'imagine que le problème ne vient ni de la prise ni du circuit électrique, mais plutôt du stérilisateur en lui-même.

Ca m'apprendra à acheter quelque chose dans le bon coin et ne pas le tester le jour même :oops:

Bon la suite ce week-end, pour un premier essai suivi sans doute d'une autopsie de la bêêête :lol:
Jérôme - Page FB : Mes tribulations de brassam et facebook.com/bierescat en pro
Avatar de l’utilisateur
Penn-Maen
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 12678
Inscrit depuis : 14 ans 2 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : viewtopic.php?t=39535
Miss Vilaine ¯\_(ツ)_/¯
Brasseur : Amateur
Localisation : Morbihan centre
1 recettes partagées
A remercié : 777 fois
A été remercié : 1473 fois

Re: Stérilisateur et plombs qui sautent

Message par Penn-Maen »

Hypothèse 3 - Si c'est l'inter-diff (une sorte de gros disjoncteur qui fait 2 fois la taille d'un porte-fusible) : pareil, tu aspires trop sur cette rangée ou fuite de courant > 30 mA.

En pariant sur la deuxième troisième hypothèse, les points à contrôler sont (probabilité AMHA que ce soit ça) :
- étanchéité de la cuve, au niveau de la résistance ou de la sonde de température (45%)
- résistance HS suite à une chauffe à sec : déconnecte la résistance, met en route et regarde si ça saute encore. (40%)
- présence de condensation dans le boitier élec de l'appareil (10%)
- le relais de commande de la résistance est mort/endommagé (mais je suppose que ton bouzin dispose d'un fusible interne, donc peu probable) (5%)
La piste de macpacman est aussi à étudier, surtout si l'appareil a "subit" un transport.
Regarde, écoute, questionne, apprend, transmet, recommence sans cesse
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !

SE PRESENTER ...et... Guide pour débutants
Avatar de l’utilisateur
macpacman88
Ch'ti nouveau
Messages : 55
Inscrit depuis : 12 ans 2 mois
Mon équipement : Cuve électrique brouwland basique débutant, bref un peu tout ce qui se trouve dans les kits noob :)
Brasseur : Amateur
Localisation : Uccle,Brussels
A remercié : 2 fois

Re: Stérilisateur et plombs qui sautent

Message par macpacman88 »

J'ajouterais juste à titre informatif que l'interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de perte de courant et jamais en cas de surcharge. Si surcharge il y à, un différentiel brûlera! (si non protégé par un disjoncteur d'intensité au minimum égale à celle indiquée sur celui-ci. C'est alors le disjoncteur qui déclenchera.) :bigsmurf:
To BEER or not 2 BE