Bonjour à tous
je viens de faire l'acquisition d'une pompe triphasé que j'aimerai faire tourner en mono
je sais que je pourrais simplement relier 2 phases avec un condo bien dimensionné mais je préfère utiliser un variateur de frequence qui me permettra de faire varier la vitesse et donc le débit de la pompe (arretez moi si je me trompe)
ma question serait de savoir si je peux faire tourner mon moteur de 1,5 kW de puissance avec un variateur de puissance inférieure ? si oui quel sera le résultat ?
Merci et bonne journée
A+
Alex
Sous-tirage ⇒ Variateur pour pompe tri en mono
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
-
54alex54
- Ch'ti nouveau
- Messages : 181
- Inscrit depuis : 19 ans 5 mois
- Brasseur : Amateur
- Localisation : diois (26)
-
dany06hd
- Maître Brasseur

- Messages : 2384
- Inscrit depuis : 18 ans 6 mois
- Mon équipement : microbrasserie faite maison 400 L
http://www.brassageamateur.com/forum/ftopic6760.html
http://www.brassageamateur.com/forum/vi ... du+barbare - Brasseur : Amateur
- Localisation : la turbie alpes maritimes
- A été remercié : 32 fois
Re: Variateur pour pompe tri en mono
ça va fumer 
l'effet "père noël" : tant qu'on y croit, il existe...!
-
54alex54
- Ch'ti nouveau
- Messages : 181
- Inscrit depuis : 19 ans 5 mois
- Brasseur : Amateur
- Localisation : diois (26)
-
dany06hd
- Maître Brasseur

- Messages : 2384
- Inscrit depuis : 18 ans 6 mois
- Mon équipement : microbrasserie faite maison 400 L
http://www.brassageamateur.com/forum/ftopic6760.html
http://www.brassageamateur.com/forum/vi ... du+barbare - Brasseur : Amateur
- Localisation : la turbie alpes maritimes
- A été remercié : 32 fois
Re: Variateur pour pompe tri en mono
la réduction de la vitesse se traduit par un transfert d'energie sous forme de chaleur.
quel que soit le type de variateur, il va transformer la perte de vitesse en chaleur qu'il devra dissiper.
un variateur adapté à une puissance donnée est prévu pour dissiper une quantité de chaleur déterminée.
si tu utilises un variateur sous-dimensionné, il ne pourra pas dissiper la chaleur produite, et ça va cramer !
quand ça brûle, en général il y a dégagement de fumée.
est-ce assez clair?
quel que soit le type de variateur, il va transformer la perte de vitesse en chaleur qu'il devra dissiper.
un variateur adapté à une puissance donnée est prévu pour dissiper une quantité de chaleur déterminée.
si tu utilises un variateur sous-dimensionné, il ne pourra pas dissiper la chaleur produite, et ça va cramer !
quand ça brûle, en général il y a dégagement de fumée.
est-ce assez clair?
l'effet "père noël" : tant qu'on y croit, il existe...!
-
estelle
- Assistant

- Messages : 887
- Inscrit depuis : 17 ans 11 mois
- Mon équipement : Pico 50L
Embouteilleuse en construction
Micro-malterie en construction - Brasseur : Amateur
- Localisation : Haute-Savoie
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Variateur pour pompe tri en mono
En général les variateurs ne fument pas car heureusement il sont protégés contre les surintensités et il se mettent en défaut si la charge est supérieur à leur capacité
Pour ma part, je travaille avec bon nombre de constructeur connu et en principe la puissance maximale admissible est de 1kw maxi compte teni qu'il faille en premier lieu convertir le courant monophasé en courant continu (bus continu) et ensuite recréer les trois phases
En général en rajoutant un condo pour simuler une phase décalé de 90° les moteurs ont déjà du mal à démarrer mais s'il démarre il chauffe et ne font pas "long feu".
Dans ce cas, il n !'y a pas de variation de vitesse possible !
Pour ma part, je travaille avec bon nombre de constructeur connu et en principe la puissance maximale admissible est de 1kw maxi compte teni qu'il faille en premier lieu convertir le courant monophasé en courant continu (bus continu) et ensuite recréer les trois phases
En général en rajoutant un condo pour simuler une phase décalé de 90° les moteurs ont déjà du mal à démarrer mais s'il démarre il chauffe et ne font pas "long feu".
Dans ce cas, il n !'y a pas de variation de vitesse possible !
-
54alex54
- Ch'ti nouveau
- Messages : 181
- Inscrit depuis : 19 ans 5 mois
- Brasseur : Amateur
- Localisation : diois (26)
Re: Variateur pour pompe tri en mono
ok ok
juste pour répondre à Estelle j'ai vu qu'il existait des variateurs jusqu'à 2,2 kW au moins
je pensais que de toute façon le moteur ne pouvait pas tirer plus que ce que le variateur pouvait fournir
ma crainte était plutôt que le moteuir ne démarre même pas
donc si j'ai bein compris je peux choisir un variateur de puissance supérieur ou égale à celle de mon moteur (qui peut le plus peut le moins) et pas l'inverse
c'est ça ?
juste pour répondre à Estelle j'ai vu qu'il existait des variateurs jusqu'à 2,2 kW au moins
je pensais que de toute façon le moteur ne pouvait pas tirer plus que ce que le variateur pouvait fournir
ma crainte était plutôt que le moteuir ne démarre même pas
donc si j'ai bein compris je peux choisir un variateur de puissance supérieur ou égale à celle de mon moteur (qui peut le plus peut le moins) et pas l'inverse
c'est ça ?
-
estelle
- Assistant

- Messages : 887
- Inscrit depuis : 17 ans 11 mois
- Mon équipement : Pico 50L
Embouteilleuse en construction
Micro-malterie en construction - Brasseur : Amateur
- Localisation : Haute-Savoie
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Variateur pour pompe tri en mono
Oui, mais avec une puissance de 2,2kw tu vas déjà consommé presque 10 A
Je ne connais pas ton installation de brassage ni ton abonnement EDF mais si tu as 16A !!!
Je ne connais pas ton installation de brassage ni ton abonnement EDF mais si tu as 16A !!!