Wow, tu brasses de nuit?Northern a écrit :Bon comme toujours, je suis encore de dernière minute et la ça ne fonctionne pas. Je comptais utiliser mon PID pour contrôler la température de mon prochain brassin ( dans quelques heures ) et je n'ai pas encore fait les branchements nécessaires.
Disons, en utilisant le fil noir oui (comme sur mon schéma).En sortant du SSR un fil va vers un fusible et la sortie de ce dit fusible va vers l'alimentation 120V.
Tout à fait, avec le fil blanc.L'autre fil sortant du SSR est supposé entré dans l'élément chauffant, en resortir et se diriger lui aussi vers l'alimentation 120V.
Jusque là ça va!Mon élément chauffant est branché avec un fil bien normal (et muni d'une mise a la terre) qui se branche dans une prise.
Ok je vois un peu pourquoi tu te mélanges. Il a 2 côtés, 4 bornes au total. Prenons les par paires avec ton modèle. Mais d'abord, simplifions le schéma avec celui-ci (pêché ailleurs sur le net -- ignore le fait que le schéma c'est du DC, c'est juste pour l'explication sommaire du SSR):Ce que je ne comprend pas c'est comment faire entrer le courant de la sortie T1 du SSR dans l'élément et ensuite continuer vers la prise électrique.

Correspondances:
- La source de 5V = Ta source de 120V (ta prise murale) + ton fusible en série sur le fil
- La résistance de 22k = Ton élément chauffant
- L'interrupteur à bascule = Ton SSR (Disons, la borne T1 à gauche et L1 à droite de l'interrupteur)
Voici un autre schéma d'une page que j'avais posté plus haut dans le thread:

Sur ce schéma (les pins ne corresponderont p-e pas à ton PID mais tu as une idée):
- Neutral = Le fil blanc 120V
- Live (aussi appelé Hot) = Le fil noir 120V
- Earth = Mise à la terre "Ground"
Voilà! J'espère que c'est plus clair sinon hésite pas