Avertissement : Ce site n'est pas un encouragement à la consommation d'alcool mais un forum de discussion sur la pratique du brassage amateur de la bière par des adultes, pour leur consommation personnelle et celle de leurs proches et ce sans qu'il en soit fait aucun commerce. Votre participation à ce forum ainsi que la consultation de son contenu sont soumises à votre acceptation des conditions générales telles que présentées dans la rubrique FAQ. En restant sur ce site, vous confirmez notamment avoir l'âge légal pour consommer de la bière et surtout tenter de fabriquer de la bière pour votre consommation personnelle, et ce, en conformité avec la législation telle qu'établie dans le pays depuis lequel vous consultez ce site. Vous pouvez à tout moment quitter ce forum si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas vous conformer à ces conditions, en cliquant sur le lien suivant : quitter
Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Je monte une cuve eau chaude à base d'eau seau brouwland 30 litres et d'une résistance camco 4500 W (oui je sais ça va dégommer ).
Je voudrais la réguler avec un PID que j'ai déjà : REX C100 (chinoiserie).
J'ai également un SSR Fotek 40 A (avec dissipateur et ventilo).
Et enfin une sonde de type K livrée avec le tout donc à priori compatible.
Je sais qu'il y a déjà eu de sujets à ce propos mais tout ne me semble pas cohérent (ou c'est moi qui pige pas ), voilà pourquoi je me permet de reposer la question.
Sur le schéma ci dessous 2 variantes :
- si je lis la notice du PID je serais tenté de faire la 1.
- mais si je lis certains posts du forum ou d'ailleurs la seconde semble plus utilisée (manque juste l'alim du PID).
PID-SSR schéma
Vu que je suis plus que novice en élec, quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
D'avance merci !
Je viens de voir, merci !
Je joint donc le schéma à jour avec en plus le plan du PID (qui vient de la notice), je pense que c'est bien sur le 4 et 5 qu'il faut brancher le SSR ... enfin si je comprends bien.
Encore une petite question : j'ai mis le neutre en bleu, est ce que le tracé est exact ? je pense que oui. Cela as-il une importance de savoir quel est le neutre de la prise d'alimentation 220 V ? Ou je peux brancher indifféremment ?
il faut utiliser les bornes 3 et 4 contact normalement ouvert sur le PID (tu as raison epidemaïs!).
Je verrai plutôt un truc comme ça moi :
La lumière voyage plus vite que le son.C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles se mettent à parler...
"La démocratie est une nouvelle marque de vaseline..."
Ça ne marchera pas.
La commande du SSR , entrées 3 et 4, n'est pas alimentée. S'il n'y a pas de courant au 3 du PID comment peut-il sortir ?
Il faut relier
- la borne 4 du SSR au neutre
- la borne 3 du PID à la phase, sauf s'il y a une liaison interne entre le 1 et le 3 du PId
Une question entre nous, quel est pour une cuve eau chaude l’intérêt d'un PID ?
Edit, grillé par Lafeur
Pourquoi un transfo ? surtout comme ça !
et il faut se servir de la sortie 5, pas de la 4
Dernière modification par Nanarf le 12 janv. 2016 21:27, modifié 1 fois.
Exact, c'est un SSR 3/32 Volts,Alternatif,( y a pas de SSR continu) dans ce cas les sorties 12 volts du tranfo de l'alim doivent être branchées
- le neutre sur la borne 4 du SSR
- la phase sur la borne 3 du PID
et toujours une liaison 5 SSR 3 PID
Edit
j'ai tout faux, c'est bien du continu, et c'est pas un transfo mais une alim 220 alternatif, 12 continu
Dernière modification par Nanarf le 12 janv. 2016 22:01, modifié 1 fois.
ah ben c'est pourtant marqué 3-32VDC donc continu.
Je vote pour le montage de lafleur44.
Et je pense qu'il faut bien du 12v continu pour la partie commande du SSR => attention à la polarité (+ et - sur le SSR)
Pour la liaison entre le PID et le SSR, ca dépend des options.
Visiblement le Cx100, comme les 'sestos,' existent en version relais sec (=> il faut ajouter une alim pour la partie commande du SSR, 12V continu pour mon SSR et a priori pour celui de la photo)
il y a également des PID en version SSR => branchement direct PID4 => SSR3 et PID5=> SSR4 / le PID génère une tension continue pour commander directement le SSR.
Il existe également des version à commande en courant.
=> reste plus qu'a savoir quelle de quelle version il s'agit.