Avertissement : Ce site n'est pas un encouragement à la consommation d'alcool mais un forum de discussion sur la pratique du brassage amateur de la bière par des adultes, pour leur consommation personnelle et celle de leurs proches et ce sans qu'il en soit fait aucun commerce. Votre participation à ce forum ainsi que la consultation de son contenu sont soumises à votre acceptation des conditions générales telles que présentées dans la rubrique FAQ. En restant sur ce site, vous confirmez notamment avoir l'âge légal pour consommer de la bière et surtout tenter de fabriquer de la bière pour votre consommation personnelle, et ce, en conformité avec la législation telle qu'établie dans le pays depuis lequel vous consultez ce site. Vous pouvez à tout moment quitter ce forum si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas vous conformer à ces conditions, en cliquant sur le lien suivant : quitter
Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Densimètres, refractomètres, thermomètres et autres outils plus ou moins indispensables
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
j'ai un petit problème pour utiliser ce type de débitmètre électronique que je viens de recevoir :
Description
These sensors are solidly constructed and provide a digital pulse each time an amount of water passes through the pipe.
This flow sensor is suitable for a standard 1/2" BSP pipe and can be easily inserted into a standard piping system.
The unit is constructed of long-life polymer and is suitable for outdoor mounting (protect from frost).
Fitting for 1/2" BSP
Water Temperature: 0degC to 140degC at up to 1.5MPa
Flow Rate 1.0 - 30 litre/min
Duty cycle 50%
Pulse output frequency (Hz) = 7.5*Q where Q= flowrate in L/min (ie 10L/min results in a 75Hz signal with a 50% duty cycle)
Open Collector Digital Output (requires a pull-up resistor)
Supply Voltage: 5V to 15V (15mA consumption at 5V)
Red=positive, Black=negative, Yellow=signal
J'ai codé sur mon automate un compteur qui s'incrémente sur le front montant d'une entrée analogique. Ca fonctionne si j'applique moi même du 12v sur l'entrée, le compteur s'incrémente.
Le problème c'est que rien ne s'incrémente quand du liquide passe dans le débitmètre.
Si je fais une mesure au voltmètre, j'ai en permanence du 12 V entre le fil jaune et le - de mon alimentation.
Bref je comprend pas comment l'utiliser avec mon automate.
Merci d'avance a celui ou celle qui pourra m'aider.
A+
Benoit
Brasserie Brouss'mousse :
En fermentation :
- Ale ambrée d'inspiration belge
En maturation :
En bouteille ou a la pression :
- SMASH Galaxy
- SMASH Mozaic
La pull-up sert à "tirer" le signal à 12V quand le transistor n'est pas passant.
Donc elle se met entre le signal et le 12V.
Pour la valeur, ça importe peu, en fait ça dépend surtout de l'impédance d'entrée de ton automate...
Classiquement j'utilise entre 4.7k et 10kOhms, sur des systèmes en 5V, mais tu devrais pouvoir utiliser les mêmes valeurs sans problème.
Pour le branchement c'est ce que j'avais cru comprendre en lisant des articles en anglais, mais j'avais des doutes.
J'ai récupéré une 4.7 KΩ, je test ce soir et je vous tient au courant.
A+
Benoit
Brasserie Brouss'mousse :
En fermentation :
- Ale ambrée d'inspiration belge
En maturation :
En bouteille ou a la pression :
- SMASH Galaxy
- SMASH Mozaic
La résistance de pull-up ne doit pas être en série avec le signal, mais entre le signal et le 12V.
Donc tu raccordes le signal directement sur l'entrée, et tu repars de l'entrée vers le 12V.
Et qu'est-ce que tu as représenté avec le COM ? Si c'est le fil commun pour les entrées il doit être à la masse, pas à 12V.