Avertissement : Ce site n'est pas un encouragement à la consommation d'alcool mais un forum de discussion sur la pratique du brassage amateur de la bière par des adultes, pour leur consommation personnelle et celle de leurs proches et ce sans qu'il en soit fait aucun commerce. Votre participation à ce forum ainsi que la consultation de son contenu sont soumises à votre acceptation des conditions générales telles que présentées dans la rubrique FAQ. En restant sur ce site, vous confirmez notamment avoir l'âge légal pour consommer de la bière et surtout tenter de fabriquer de la bière pour votre consommation personnelle, et ce, en conformité avec la législation telle qu'établie dans le pays depuis lequel vous consultez ce site. Vous pouvez à tout moment quitter ce forum si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas vous conformer à ces conditions, en cliquant sur le lien suivant : quitter
Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Les constructions maison de micro, pico, nano brasseries... de nos leonard de vinci en herbe !
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
J'ai modifié la première casserole, j'avais des doutes, mais je suis impressionné de voir l'efficacité des 2200W du corp de chauffe !!
Par contre, selon le volume a chauffer, je pense qu'il serait bon de prévoir une bonne section pour le câble d'alimentation, car avec 10A, ça chauffe vite.
J'ai mis du 1,5mm2, le câble est "temperré" au bout de 20min...
Vais essayer de monter la vanne d'ici demain si mes mains suivent mon cerveau ! Ou l'inverse
Stéphane a écrit :Par contre, selon le volume a chauffer, je pense qu'il serait bon de prévoir une bonne section pour le câble d'alimentation, car avec 10A, ça chauffe vite.
J'ai mis du 1,5mm2, le câble est "temperré" au bout de 20min... !!
Avec du 1.5 mm2 cuivre, tu atteint les limites théoriques de ce que j'ai appris à l'école:
2200 w = 10A
et pour un calcul auusi théorique, me bassiner pas avec le cos phi
10A = 1.5 mm2
16A = 2.5 mm2
Et attention à la rallonge que tu utilises (section et à dérouler complétement !!!!!!!!!!!)
Tu as interet de passer sur un cable 2.5 mm2 .
Ma friteuse est cablé avec du 1.5 mm2, je te dis pas la température du cable !!
Dernière modification par denis_brasseur le 26 juin 2007 5:37, modifié 1 fois.
Ce qui me turlupine, c'est d'être mis en bière sans alcool... Surtout en cas de mort subite ! (Bruno MASURE)
denis_brasseur a écrit :Avec du 1.5 mm2 cuivre, tu atteint les limites théoriques de ce que j'ai appris à l'école:
2200 w = 10A
et pour un calcul auusi théorique, me bassiné pas avec le cos phi
10A = 1.5 mm2
16A = 2.5 mm2
Et encore, ça dépends si tu utilises du souple ou du TT en fixe etc... et les sections vont changer en fonction de l'utilisation selon les normes Pas de soucis, c'est mon job, c'était pour le dire de manière simple !
D'ailleurs, nos prises 230V actuelle d'appartement sont prévue pour 6A à la base... (En suisse en tout cas !) Pour le Cos phi, nos soucis, j'ai un peu oublié... De toute façon, j'ai pas de condensateur de compensation !
Stéphane a écrit :D'ailleurs, nos prises 230V actuelle d'appartement sont prévue pour 6A à la base... (En suisse en tout cas !) Pour le Cos phi, nos soucis, j'ai un peu oublié... De toute façon, j'ai pas de condensateur de compensation !
En France, 16 A par prise.
Et inutile de tenir compte du cos phi pour un circuit purement résistif !!
Ce qui me turlupine, c'est d'être mis en bière sans alcool... Surtout en cas de mort subite ! (Bruno MASURE)
Stéphane a écrit :D'ailleurs, nos prises 230V actuelle d'appartement sont prévue pour 6A à la base... (En suisse en tout cas !) Pour le Cos phi, nos soucis, j'ai un peu oublié... De toute façon, j'ai pas de condensateur de compensation !
En France, 16 A par prise.
Et inutile de tenir compte du cos phi pour un circuit purement résistif !!
exact, pas de cos phi sur du résistif, uniqument sur de l'inductif ou capacitif...
prendre 4A/mm² pour une sécurité totale
Fais le ou ne le fais pas, essayer ne veut rien dire.
Cà faisait longtemps que je n'etais pas revenu et je suis bien content que mon projet ai donné des idées à certains sachant que moi même avez pris les idées sur ce forum.
Je suis donc a nouveau dispo pour repondre aux questions.
Je ne sais plus qui a posé la question mais oui tu peux mettre le lien PDF que tu as créé.