Plus simple : tu remplaces ton tampon et ta soupape par un cône de purge et un siphon fait avec des coudes PVC. Prévoir une garde d'eau de 10 cm. Idéalement prévois dans le coude supérieur du siphon un tampon pour :descendre sur un T avec une petite soupape. La condensation tomberait au fond et après une session de brassage j'aurais plus qu'à ouvrir pour vidanger.
- faire le premier remplissage
- ajouter quelques gouttes de désinfectant de temps en temps
Sur du 160, selon mes abaques :
- à 3 m/s : 220 m³/h
- à 4 m/s : 290 m³/h
- à 5 m/s : 360 m³/h (vitesse maxi dans les bouches, sinon ça siffle. La pratique fait qu'on se limite à 4 m/s en général)
Partons du fait que tu veuilles 2 piquages en 160, et que tu tolères 4 m/s (un truc qui siffle toute la journée, à la longue c'est pénible)
- 1ère bouche : D160, V = 4 → Débit max : 290 m³/h. Perte de charge 16 Pa/m (@20°C)
- 2eme bouche : D160, V = 4 → Débit max : 290 m³/h. Perte de charge 16 Pa/m (@20°C)
- ta deuxième bouche est un piquage sur le collecteur de la première bouche. Donc à un moment tes débits vont s'additionner.
290 + 290 = 580.
Dans un collecteur, on peut monter à 5 m/s. Mes réglettes disent diamètre 200 mm, avec une perte de charge de 5 Pa/m. Si tu restes en 160, ta première bouche aspirera de dingue, et la seconde beaucoup moins (la philosophie de vie des fluides c'est d'être fainéant, toujours passer par le chemin le plus court/facile)
Donc, je vais avoir l'air d'insister, tu veux utiliser une VMC/extracteur de conduit comme une hotte, et ce n'est pas prévu pour ça. Si tu brides l'aspiration, ton moteur chauffera.
Pour info :
Vitesse d'air dans un conduit de hotte : ~ 15 à 20 m/s
Tes appareils ci-dessus : D300, ça correspond à une vitesse d'air au niveau du groupe de ~8 m/s pour le débit donné (ce n'est pas déconnant). Si tu veux la même vitesse dans tes bouches, c'est au mieux 600 m³/h (à condition d'équilibrer ton réseau off course). Si tu considères que chaque bouche va laisser passer 900 m³/h, on sera à 13 m/s : prend un casque anti-bruit
A noter que la plupart des groupes VMC collectifs ont la possibilité de recevoir un variateur