Les projets en coursREFROIDIR 4 X 500 L POUR MOINS DE 1000 EUROS ?

Même discrets, parfois les futurs brasseurs pro nous font l'honneur de partager avec nous leur expérience de construction, préparation et autres péripéties dans le montage de leur projet
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Avatar de l’utilisateur
Leberrichondud
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 3877
Inscription : 4 ans 8 mois
Mon équipement : Ma ptite brasserie
maischfest avec une cuve de rinçage électrique,
Zone d embouteillage avec pompe vevor, chambres de fermentation régulés...
Brasseur : Amateur
Localisation : 06530 peymeinade
A remercié : 63 fois
A été remercié : 190 fois

Re: REFROIDIR 4 X 500 L POUR MOINS DE 1000 EUROS ?

Message par Leberrichondud »

MementoMori a écrit :Me demande pour qui je vais me faire passer du coup Image
Une fausse moustache et un postiche.... Et tu passes deux fois !! :) :) :)
manouuu
Ch'ti nouveau
Messages : 4
Inscription : 3 ans 4 mois
Brasseur : Amateur

Re: REFROIDIR 4 X 500 L POUR MOINS DE 1000 EUROS ?

Message par manouuu »

fefe a écrit : Et du coup la pompe est allumée en permanence mais l'electrovanne laisse passer le flux en fonction de la consigne ? c'est bien ça ? En le lisant ça me parait trés louche :)
Tu as aussi la solution d'avoir 2 circuits distincts pour le refroidissement :
-circuit aller, avec ton eau glycolée qui sort de ton groupe froid /congélo
-circuit retour , avec ton eau "réchauffée" qui sort des fermenteurs et retourne à ton groupe froid

Et dans ce cas il te suffit d'asservir ta pompe de la même manière que tes électrovannes...
En gros, quand ton système demande l'ouverture d'une électrovanne, il actionne aussi ta pompe...
Attention, dans ce système, il y a une petite bidouille à prévoir à base de diode sur chaque entrée de relai des électrovannes si tu ne veux pas que toutes tes électrovannes s ouvrent à chaque fois que ta pompe s'active...
je ne suis pas sur d'être hyper clair, mais je peux envoyer des photos pour être plus précis !
Avatar de l’utilisateur
Penn-Maen
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 11867
Inscription : 11 ans 10 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : Miss Vilaine \o/ viewtopic.php?t=39535
Brasseur : Amateur
Localisation : Morbihan centre
A remercié : 734 fois
A été remercié : 1424 fois

Re: REFROIDIR 4 X 500 L POUR MOINS DE 1000 EUROS ?

Message par Penn-Maen »

@manouuu : je ne vois pas de second circuit dans ton descriptif . Un circuit c'est forcément un aller ET un retour. J'ai manqué qqch ?
Regarde, écoute, questionne, apprend, transmet, recommence sans cesse
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !

SE PRESENTER ...et... Guide pour débutants
manouuu
Ch'ti nouveau
Messages : 4
Inscription : 3 ans 4 mois
Brasseur : Amateur

Re: REFROIDIR 4 X 500 L POUR MOINS DE 1000 EUROS ?

Message par manouuu »

Non non, c'est juste moi qui n'ai pas réussi à m'exprimer correctement :roll: !
Il n'y a bien qu'un seul circuit, mais avec 2 conduites distinctes, qui n'ont dans ce cas pas besoin d'être liées par un bypass ...
Cela évite un risque de fuite supplémentaire au niveau du bypass et permet de ne pas faire tourner la pompe pour rien.
Hush
Brasseur
Brasseur
Messages : 1513
Inscription : 17 ans 1 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : 78
A remercié : 66 fois
A été remercié : 190 fois

Re: REFROIDIR 4 X 500 L POUR MOINS DE 1000 EUROS ?

Message par Hush »

Bonjour,
manouuu a écrit :, mais je peux envoyer des photos pour être plus précis !
Oui, des photos ou un croquis aideraient "un mal-comprenant" comme moi :drunken:
Merci d'avance.
Hush
manouuu
Ch'ti nouveau
Messages : 4
Inscription : 3 ans 4 mois
Brasseur : Amateur

Re: REFROIDIR 4 X 500 L POUR MOINS DE 1000 EUROS ?

Message par manouuu »

schema elec PID
Image

Et voila un petit schéma qui explique ce que je disais.
L'important ce sont les 4 petites diodes, qui évitent à l'info de remonter sur les autres relais quand un des relais est activé.
De cette manière, si un PID demande une baisse de température sur un des fermenteurs, cela activera le relai correspondant , ainsi que la pompe.
Et si aucun des PID ne demande de baisse de température, la pompe est coupée (tout comme les 4 électrovannes)
Avatar de l’utilisateur
Penn-Maen
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 11867
Inscription : 11 ans 10 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : Miss Vilaine \o/ viewtopic.php?t=39535
Brasseur : Amateur
Localisation : Morbihan centre
A remercié : 734 fois
A été remercié : 1424 fois

Re: REFROIDIR 4 X 500 L POUR MOINS DE 1000 EUROS ?

Message par Penn-Maen »

@manouuu : ok je comprend. Tu peux te passer des diodes si tu remplaces tes relais une sortie par des relais 2 sorties ;) Avantage : tu peux tout faire en 230 V AC (une diode en barrage, ça marche sur du continu)
Regarde, écoute, questionne, apprend, transmet, recommence sans cesse
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !

SE PRESENTER ...et... Guide pour débutants
manouuu
Ch'ti nouveau
Messages : 4
Inscription : 3 ans 4 mois
Brasseur : Amateur

Re: REFROIDIR 4 X 500 L POUR MOINS DE 1000 EUROS ?

Message par manouuu »

@Penn-Maen : Pas faux pour les relais 2 sorties... Pour la diode en barrage, les PIDs et relais sont effectivement en continu, sinon c'est moins facile :eye:
bartsa
Ch'ti nouveau
Messages : 241
Inscription : 7 ans 3 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Saint Martin de la porte
A remercié : 15 fois
A été remercié : 13 fois

Re: REFROIDIR 4 X 500 L POUR MOINS DE 1000 EUROS ?

Message par bartsa »

Salut à tous.
Je rejoints le post en cours de route et à sa lecture, je pense que je vais partir pour le même système (j'ai 4 x 300 litres à refroidir).
J'ai jeter un coup d'oeil au refroidisseur de CIS. Il est en promo à 450€ en ce moment... pourquoi se faire chier à bricoler une vielle tireuse !
https://www.cis-spareparts.com/fr/128068.html?___SID=U
Vous pensez que ce produit peut vraiment faire l'affaire ?

J'ai une deuxième question :
J'avais prévu, au début, un système PID / pompe. Quand la sonde indique la température voulu, le PID laisse passé le courant qui alimente la pompe en continu.
Quand est-il d'un système PID / Electrovanne ? A priori, l'electrovanne n'a pas besoin d'être alimentée en continu, mais juste au passage de seuils de température ?

Merci à tous pour votre aide précieuses, vos compétences incroyables et le temps que vous consacrez à ce forum.
Avatar de l’utilisateur
Siouze
Ch'ti nouveau
Messages : 245
Inscription : 4 ans 4 mois
Brasseur : Pro
Localisation : 06460 Saint Vallier de Thiey
A remercié : 6 fois
A été remercié : 12 fois
Contact :

Re: REFROIDIR 4 X 500 L POUR MOINS DE 1000 EUROS ?

Message par Siouze »

Une idée un peu bête mais ne pourrait on pas utiliser l'eau du réseau pour maintenir a température ? Ça dépend où on vie mais l'eau du réseau peu sortir entre 1 et 10 C°. Il suffirait d'une entrée eau réseau, d'une réserve d'eau pour faire une boucle afin de ne pas trop en gaspiller, quand ça atteint une valeur fixée (18 par exemple), évacuer l'eau réchauffée et rerentrer de l'eau froide du réseau ? Sachant que l'eau d'évacuation pourrait facilement être envoyé au jardin/potager.
Répondre

Créer un compte ou se connecter pour rejoindre la discussion

Vous devez être membre pour pouvoir répondre

Créer un compte

Vous n‘êtes pas membre ? Inscrivez-vous pour rejoindre notre communauté
Les membres peuvent créer leurs propres sujets et s‘abonner à des sujets
C‘est gratuit et cela ne prend qu‘une minute

Inscription

Se connecter