ChauffageMise en parralèle de bouteilles

Réchauds, bougies, résistances, induction, nucléaire...
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
hoffmann
Ch'ti nouveau
Messages : 214
Inscrit depuis : 10 ans 1 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Kazakhstan
A remercié : 13 fois
A été remercié : 7 fois
Contact :

Mise en parralèle de bouteilles

Message par hoffmann »

Bonjour à tous !
J’ai besoin de vos compétences en gaz/chauffage...

Aujourd’hui, nous fonctionnons sous la forme suivante :
Pour chaque réchaud, nous avons mis deux bouteilles en parallèle via une lyre et un T puis un détendeur « gros débit ».
today.png


Je suis en train d’améliorer mon installation et j’aimerai savoir si le schéma suivant était viable.
next.png
Les trois réchaud doivent pouvoir fonctionner en même temps, même si ce cas de figure est plutôt rare.
L’avantage serait alors qu’avec 6 bouteilles au lieu de 2, la pression serait bien plus constante et ne diminuerai plus au fil du temps…

Mes questions principales :
- selon mes pensées (pas du tout pro), le fait de mettre en parallèle deux ou six bouteilles ne changent pas la pression en entrée du détendeur. Seul le volume/capacité augmente oui ? Vous confirmez ?

- si un jour je passai sur des grosses bouteilles de gaz (taille humaine) est ce que je devrai revoir mon installation ? (je ne pense pas)

Merci à tous !!
Hoffmann
Avatar de l’utilisateur
Penn-Maen
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 11870
Inscrit depuis : 11 ans 10 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : Miss Vilaine \o/ viewtopic.php?t=39535
Brasseur : Amateur
Localisation : Morbihan centre
A remercié : 735 fois
A été remercié : 1424 fois

Re: Mise en parralèle de bouteilles

Message par Penn-Maen »

- si tu mets plusieurs piles en parallèle, augmentes-tu la tension ou la capacité ?
- si tu mets des piles AA à la place de piles AAA dans un appareil, hormis le porte-pile, dois-tu changer quelque chose ?

PS : un seul détendeur 6 kg/h permet de dépoter jusqu'à 75 kWh...
PS2 : dans tous les cas, je te conseille fortement de prévoir un organe de coupure automatique extérieur à la pénétration dans le local + une vanne coup-de-poing à l'intérieur. Une détente sur 2 étages ne serait pas non plus un luxe, mais cela augmenterait le diamètre de tes canalisations
Regarde, écoute, questionne, apprend, transmet, recommence sans cesse
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !

SE PRESENTER ...et... Guide pour débutants
hoffmann
Ch'ti nouveau
Messages : 214
Inscrit depuis : 10 ans 1 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Kazakhstan
A remercié : 13 fois
A été remercié : 7 fois
Contact :

Re: Mise en parralèle de bouteilles

Message par hoffmann »

Justement l'électricité me connaît plus que le gaz.

Merci pour les infos rassurantes.

Pour la double détente, je ne suis pas contre mais quelle type de detendeur utiliser ?
J'imagine un gros en amont et un plus petit en aval... mais pour les valeurs... j'imagine qu'il faudrait que je trouve un professionnel pour régler ce problème....
En tout cas merci !
Hoffmann
Avatar de l’utilisateur
Penn-Maen
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 11870
Inscrit depuis : 11 ans 10 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : Miss Vilaine \o/ viewtopic.php?t=39535
Brasseur : Amateur
Localisation : Morbihan centre
A remercié : 735 fois
A été remercié : 1424 fois

Re: Mise en parralèle de bouteilles

Message par Penn-Maen »

sauf cas particulier (changement d'état par exemple), un fluide reste un fluide : eau, air, électricité, gaz.
De fait, même si les lois qui les régissent sont différentes, l'analogie peut presque toujours être faites de l'un vers l'autre.

Pour la pré-détente : renseignes-toi avec un pro selon ce que vers quoi tu pourrais orienter ta pico (volume, etc). Tu peux par exemple tout simplement mettre un détenteur réglable (calibré à 300 mbar) juste après le coup de poing*, puis une vanne MOP0.5 à l'intérieur. A noter que si tes cuves sont fixes, tu devras forcément passer en tuyauterie rigide. Le remplacement de tes détendeurs par des DDS est à envisager. Si c'est pour du pro, demande à un pro de faire le job : en cas de pépins, tes yeux pleureront moins (assurances, toussa...)

* : je vois qu'il y a une erreur sur ma réponse précédente. Le coup-de-poing, c'est à l'extérieur :doh: (mes excuses...)
Regarde, écoute, questionne, apprend, transmet, recommence sans cesse
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !

SE PRESENTER ...et... Guide pour débutants
Répondre

Créer un compte ou se connecter pour rejoindre la discussion

Vous devez être membre pour pouvoir répondre

Créer un compte

Vous n‘êtes pas membre ? Inscrivez-vous pour rejoindre notre communauté
Les membres peuvent créer leurs propres sujets et s‘abonner à des sujets
C‘est gratuit et cela ne prend qu‘une minute

Inscription

Se connecter